一、系统概述
信号集中监测系统是铁路运输的重要行车安全设备,对于进一步提高信号设备的安全性、靠性,强化结合部管理,改善和优化现场维修作业具有重要意义。
系统实现过程如下:(1)监测信号设备状态;(2)发现信号设备隐患;(3)分析信号设备故障原因;(4)辅助故障处理指导现场维修;(5)放映设备运用质量。
二、信号集中监测故障
根据监测站机的各类报警信息对故障进行处理,这里的故障分为两大类:一类是监测设备自身的故障,一类是被监测设备的故障。
三、信号集中监测设备故障基本处理方法
1、对于监测设备自身的故障,遵循如下处理方法:观察监测界面系统状态图中各种通信状态条指示;观察故障板卡的各类指示灯是否正常;确认是板卡故障,则可采取板卡重新热插拔、更换同类板卡的方式来察看故障是否排除。对于采集数据异常,则按照采样线径路方向进行故障判断确定处理:使用测量仪表根据信号采集径路确定故障位置,下面列出主要设备信号采集采样径路方向和位置:a.交流连续式轨道电路轨道继电器电压径路:室外电缆→防雷分线盘→组合架轨道测试盘侧面端子→集中监测采集点;b.25Hz相敏轨道电路电压及相位角监测径路:室外电缆→防雷分线盘→轨道组合侧面端子→防护盒、防雷硒堆→轨道继电器线组合架→轨道测试盘侧面端子→集中监测采集点;c.防灾异物侵限电压采集径路:室外电缆→防雷分线盘接线端子→集中监测采集点;d.半自动闭塞电压监测径路:室外电缆→防雷分线盘X1、X2→集中监测采集点。
信号集中监测设备故障-基本处理方法:采集机面板指示灯,正常工作时电源灯常亮红色、工作灯红色闪亮;CAN通讯正常通讯时收发灯,闪亮;故障灯在采集板故障时亮红色;主/备灯,暂无效。采集电源面板指示灯,正常工作时5VI、+12V、-12V、5V红灯,常亮。
从监测原理上讲,监测设备的增加或者其故障,是不会影响到被监测对象的正常使用的。但如果出现影响到主用设备正常使用或者故障未导向安全的现象,应采取如下措施:迅速出故障板卡或根据图纸,断开采样点连线,第一时间通知设备厂家的售后服务部门。
2、对于被监测设备故障,遵循如下处理方法:
被监测设备故障表现形式:报警类:一级报警;二极报警;三级报警;预警。
调阅类:各种信号设备实时曲线、日曲线、月曲线、年曲线、实时曲线、报表、统计等查看与调阅,特别是道岔动作电流曲线,轨道日曲线的调阅。
(1)报警类处理方法
一级报警:涉及到行车安全的信息报警,必须人工确认,并立即处理。如挤岔报警,列车信号非正常关闭,故障通知按钮报警,火灾报警,防灾异物侵限报警,SJ锁闭封连报警。
二极报警:影响行车或设备正常工作的信息报警,报警后延时适当时间自动停报。处理方式为报警确认,并原因分析处理。如电源屏输入输出断电类,灯丝断丝,缺口报警,环境信息报警,列控,联锁,ZPW2000,TDCS/CTC等接口报警。
三级报警:电气特性超限及其它报警。
预警:根据电气特性变化趋势,设备状态及运用趋势等进行逻辑判断并预警。处理方式为确认并原因分析。如各种模拟量的信息电气特性超限报警,轨道长期占用报警,通信接口故障。
(2)调阅类处理方法
各种信号设备实时曲线,日曲线,月曲线,年曲线,实时曲线、报表、统计等查看与调阅,特别是道岔动作电流曲线,轨道日曲线的调阅。根据三级报警及预警进行详细调阅,或者周期调阅道岔电流曲线,日报表,日曲线,月曲线,年曲线。
四、信号集中监测设备故障-月曲线分析
调看步骤:根据日报表中显示的具体时刻,调出当时的日曲线;再在日曲线里详细分析具体时间的电压变化情况;必要时要带模拟量回放电压波动时过车情况;结合最近几天曲线的波动情况综合分析;日曲线经常有波动,说明现场设备存在问题,通知现场检查设备。
五、案例分析
2013年2月23日,调看移频接收电压月曲线时发现:22G-接收器电压的月曲线的最低值较以往下降较多→通过日报表调看最低值的时间→调看当时日曲线情况→发现日曲线成矩形波动→调看最近一个小时的电压日曲线情况→发现仍然为波动状态→判断设备存在隐患→立即通知车间、工区对该区段进行检查→一小时后电话回复说22G的送端第三个电容断线→更换后22G-接收器电压日曲线平稳。
综上所述,监控系统的故障分析必须条理清晰,层层深入,安全准确地及时排除故障隐患,确保安全生产。 |
|