网站域名出售 微信:  hucheng114

网站内容整理中,如有侵权内容请联系我们处理

友情文档

 找回密码
 立即注册
搜索
查看: 138|回复: 0
收起左侧

农村雷电灾害防御工作分析

[复制链接]
等级头衔

等級:小学生

Rank: 2Rank: 2

积分成就
UID
8493
主题
41
精华
0
墨水
102

发表于 2022-2-27 18:43:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
【摘 要】通过对农村雷电灾害防御工作进行调查,分析现阶段农村雷电灾害防御现状及工作中存在的问题,提出针对农村防雷工作开展的一些建议,期望引起社会各界的重视,加快农村雷电灾害防御工作进程,将农村防雷工作落到实处。
【关键词】农村 雷电灾害 防御 思考
前言
雷电是发生在大气中的一种自然放电现象。因其强大的电流、炙热的高温、猛烈的冲击波以及强烈的电磁辐射等物理效应而能够在瞬间产生巨大的破坏作用,对人民财产和人身安全造成严重危害。人类在长期与雷电斗争的过程中,观察它,研究它,并逐步总结出了一些规律。然而迄今为止,还不能说人类已经完全掌握了它的活动规律,从而可以做到对它进行准确的百分之百的防护。但是,在长期的实践观察和事故调查分析中,以及在实验室的模拟研究中,逐步掌握了它的发生以及其危害的一些主要规律,针对这些主要规律,我们可以采取和制定正确的防护措施。这些雷电防护措施,其实很多就是惨痛的教训得来的。
近年来,农村遭雷击造成伤亡的报道时有发生。2004年6月26日下午,浙江省临海市杜桥镇的30名村民在4棵大水杉树下避雨时,突遭雷击,造成了17人死亡;2006年5月23日下午,重庆开县义和镇政府兴业村小学遭遇雷击,造成7名小学生当场死亡、19人重伤、20人轻伤。频繁发生的农村雷击事故,引起了国务院和各级政府的高度重视,多次下文要求加强防雷减灾工作,切实保障人民生命财产的安全和社会经济发展的稳定。为了让广大的农民也充分享受到改革开放的成果,全国上下正在推进社会主义新农村的建设,针对农村人口多,分布范围广,经济实力弱,文化素质偏低等特点,如何做好农村的防雷减灾工作已成为当前一个亟需解决的问题,值得我们防雷工作者进行认真思考。带着这个问题,我们到了一些农村进行实地调查,认真分析农村雷电灾害特点、成因以及防御措施,以便切实增强农村的雷电防御能力,为社会主义新农村的建设做出应有的贡献。
1 农村防雷工作的现状
1.1 全省统计概况
当前农村防雷安全工作落后于城市,是个薄弱环节,是全面提升我省防雷安全工作的重点之一。震惊全国的2004年发生在浙江临海杜桥的“6.26”雷击事件及2007年5月23日的重庆开县雷击事故发生后,我省各级气象主管机构加强了对农村及农村中小学的防雷减灾工作的力度,使我省近几年雷击造成人员伤亡事件逐年减少。但农村遭受雷击的次数有明显增多趋势,据不完全统计,2004年至2006年山东省雷击死亡101人,其中发生在农村地区的死亡人数为79人,占死亡总人数的78%;其中在田间劳作早雷击死亡27人, 占死亡总人数的27%。
1.2 农村雷电灾害的原因分析
雷电灾害已危及到广大农民生命财产和安全,究其原因,主要有以下几点:
1、农村住宅防雷装置不完善。从近几年发生的多次雷击事故中我们发现,受雷击的建筑物大部分是民房,且均没有安装防雷装置。大部分农村民房都是自建房,没有经过正规设计和标准化施工,更没有接受防雷技术服务机构提供的设计技术评价和施工质量跟踪检测等服务。一些农民在屋顶上放置了不锈钢水箱、太阳能热水器、卫星天线、不锈钢装饰等金属物,大部分都没有做接地处理,更别说处于防雷装置的保护范围之内了,这些金属物就成为了雷电“青睐”的对象,存在严重的雷击隐患。
2、缺乏防雷知识和防雷自我保护意识,存在侥幸心理。一直以来,政府及气象主管部门对防雷知识的宣传重点一直都在城市,基本未将农村的防雷宣传纳入范围,而且投入力度不大,导致农村防雷知识缺乏,再加上中国人一直以来对遭受雷击存在的侥幸和迷信心理,以致防雷意识无法深入人心。
3、农村的电力线、通信线、广播电视线等各种线路布线不规范,为雷电波侵入开辟了通道。近几年来,山东省各地正轰轰烈烈的建设社会主义新农村,农村面貌一新,各种电子产品和家用电器入住农村,或贪图便宜,或贪图经济等各种原因,导致各种线路布线不规范,如电力线、通信线全部架空入室,而且所有线路都固定在同一根线杆上,有的甚至将所有线捆绑一起穿孔进入用户端,而且不做任何的防雷措施,一旦遭受雷击,就造成了雷击过电流烧坏用户端家用电器。
4、农村建房的地理环境因素。雷击建筑物以农村居多,主要原因是农村居民房防雷装置或不完善或没有,或房屋建在山脚边、沿江边等土壤电阻率突变的地方,或建在雷暴路径多经过地点(如山谷风口)。
2 农村雷电灾害防御措施
根据对农村防雷情况的实地观察,结合我们多年对雷电的深入研究和服务实践,总结出一些最实用、最急需采取的、经济投入也不大的防雷保护措施,希望能对广大农民朋友有所帮助。
2.1 房舍位置的选择
从减少遭雷电袭击的角度来看,应该将房舍的位置选定在“非易击雷区”。如果房址选择没有考虑这个问题,而将房址选定在“易击雷区”,那以后就可能要遭受更多的雷击了。
“易击雷区”就是容易发生雷击的地区。这样的地区的几个主要特点是:地形位置较高,突出于周围地貌;邻近潮湿和水草地区;处于上升气流的迎风面方向;地下有金属矿藏的地区等[1]。房舍位置的选择应避开上述“易击雷区”。否则就需要安装更多的防雷保护装置,从而投入更多的费用。
2.2 建筑材料中钢筋的接地处理
农村的房舍,多是较低矮的建筑,平房或二层楼房,少有三层以上的楼房。对于低矮房舍,通常不需要安装避雷针。近年来由于农民生活水平的提高,建盖了很多新房舍,在这些新房舍中,广泛采用水泥预制板做屋顶或楼板。从最近对重庆开县兴业小学雷击群死群伤事件的调查分析中发现,主要事故原因就是这些水泥预制板中的钢筋没有接地。在房舍中,没有接地的预制板钢筋将成为雷电的帮凶和杀手,而接了地的预制板钢筋就会成为防雷保护的最佳屏障。因此,凡采用水泥预制板建筑的房舍,都必须进行接地处理。
水泥预制板中钢筋的接地处理方法:用20×4mm扁钢将预制板中的钢筋焊接在一起,连接每一块预制板,一块也不能缺,然后将此扁钢沿房舍的墙角引下,接在接地极上[2]。
2.3 电源线路入户的处理
野外露天架设的电源线路在雷电活动下极易产生感应雷电压。如果感应雷电压沿电源线路传入室内,极易造成电器设备和人员的伤害。
380/220V电源线路的架设,应采用标准的绝缘子。在进入室内前的最后一根杆子上,要将绝缘子的铁脚接地。绝缘子铁脚接地的意义在于,以它的冲击闪络放电电压,对过高的雷电电压起到了泄放保护的作用。即是说,超过绝缘子放电电压的感应雷电压在进入室内以前已被绝缘子的放电而泄放掉。只有那些低于绝缘子放电电压的感应雷电压才可能进入室内。对于380/220V线路,它的绝缘子的放电电压只有6~10kV,这个水平的电压的危害就小多了。不宜采用木杆架设电源线路,也不宜将线路直接架设在树木上。因为木杆绝缘水平太高,线路上产生感应雷电压时,过高的电压不能泄放,这样的电压传入户内造成的危害更大。
2.4 电话线路入户的处理
与电源线路相似,电话线路入户时也应将它的绝缘子的铁脚接地,电话线路也不宜采用木杆架设。不建议在农村采用SPD(浪涌保护器)来保护电话线路,因为SPD价格较高,一般农民难于承受。但需要向农民宣传,在打雷时,或看天气可能打雷时,不要打电话。
2.5 电视天线的架设
很多农户都在房顶架设电视天线,这是很不安全的。需要架设电视天线时,一定要在它的旁边架设金属避雷针,用避雷针来保护天线。否则,当天线遭雷击时,不仅电视机将受损,还有可能伤及室内人员。
2.6 家用电器的使用
在雷暴发生时,尽可能不使用家用电器。平时不使用时,宜将它们的插头拔起来。建议在家用电器的供电线路上,装一个闸刀开关,不用时,或雷雨天气时,或看天起有可能打雷时,将开关拉开。闸刀开关的可见空气间隙,让人看到更可靠放心,而插头拔没拔,较容易被忽视。
3 农村雷电灾害防御工作的思考
3.1 加大宣传力度,提高思想认识。
在构建和谐社会,建设社会主义新农村工作中,农村雷电防御安全问题已经摆在各级领导和防雷主管部门的面前,我们应当高度关注农村雷电灾害防御工作,切实加强农村雷电防御安全管理,认真落实各项雷电防御措施,有效地减轻或避免雷电灾害给广大农村和农民群众的危害。农村雷电防御安全工作只要我们宣传到位、处理到位、措施到位、服务到位,一定能得到广大人民群众的理解、支持和拥护,他们在防雷减灾的切身体验中也一定更加重视科学防雷,落实防雷安全措施。
3.2 加大教育力度,普及防雷知识。
农村雷电防御工作既是重点,又是难点,其推进工作受思想观念、认识程度、经济状况等要素的制约必然要经过大量艰苦的努力,更需要有一个循序渐进,逐步规范的过程。作为防雷中心应高度重视,充分关注防御农村雷电灾害,特别是要切实加强农村雷电防御科普知识和雷电防御法规、规章的宣传。近年来雷电防御法律、法规相继出台,雷电防御管理已经由城市向农村辐射不断拓展,广大农民或多或少地接受了一些防雷法规和防雷科普知识的教育,取得了一定成效。但按照社会主义新农村建设的要求,农村农民防雷知识的普及仍存在很大的差距,我们在继续加强防雷法律、法规的宣传时,要特别加强防雷科普的宣传教育,注意向农民群众传授简易的防雷常识。
3.3 加大管理力度,落实预防措施。
一是要加大对农村建(构)筑物防雷装置的规范化建设,要把防雷安全管理工作的重心努力转向广大农村,对农村企业和个人新建(构)筑物严格实施防雷装置图纸设计审核、施工监督和竣工验收,严格执行防雷行政许可规定,从源头上强化防雷安全措施。二是要定期对已建农村企业和个人建(构)筑物组织专项普查。进行分类,排除重点,列出完善的整改计划,进行督促实施,经过几年的努力,基本改变农村防雷设施数量特少,质量特差的现状。三是要把农村防雷与新农村建设规划相结合,对电视、通信、电力等线路进行屏蔽,以有效减少空旷田野上的架空线把雷电引入室内的概率。四是要加强农村防雷行政执法工作,对触犯国家雷电防御法律、法规的行为,要抓住典型案例,严肃依法查处,推进依法规范和管理。
4 小结
农村雷电灾害防御是一项社会综合工程,也是今后一个时期防雷减灾工作的重点、难点和焦点,能否快速推进,取决于各级政府的支持力度,取决于各部门的配合联动程度,也取决于防雷科普在广大农村的普及程度。只要各级政府充分重视,全社会通力协作,农村防雷的现状一定能得到有效改善。
作者简介:杨涛(1977-),男,工程师,学士,山东省淄博市临淄区人。
工作单位:桓台县气象局
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

快速回复 返回顶部 返回列表