|
1.1管片质量保证措施 (1)管片生产质量保证措施 1)严格控制管片模具的精度,按照精度要求对管片钢模定期进行检查和校正。 2)要求混凝土所使用的原材必须符合设计及施工规范的要求,应有出厂合格证和相应的试验报告。 3)严格审查管片生产工艺和质量保证措施,认真做好过程控制。指派专门的管片质量检查人员每周不定期去构件厂检查管片生产过程的质量、原材料及生产工艺的控制情况,要求构件厂提供从原材、生产及试验的所有资料,并结合检查记录分析等形成质量周报,并报业主及监理等单位。 4)要严格做好出厂检验及现场的验收工作,事先制定出厂检查及现场质量验收标准。 5)事先计划好现场管片的存放、运输及拼装作业。要有管片的使用计划。 (2)管片拼装质量保证措施 1)选取管片时要多方面考虑,选取管片时也要本着“勤纠偏、小纠偏”的原则进行,以减小片拼装时的错台。 2)确保质量合格、管片类型符合工程师指令的管片才准进洞。 3)严格按指定的拼装工艺进行拼装。 4)拼装过程中经尺量管片错台符合拼装要求后,再将管片就位。 (3)管片衬砌防水质量保证措施 1)确保管片的自身防水符合设计要求,并对管片弹性密封垫入洞前进行严格的验收。 2)严格控制拼装工艺,提高管片拼装的质量。 3)在管片拼装前先于弹性密封垫上涂抹润滑剂,以减少弹性密封垫在拼装中出现的错位。 4)安装管片螺栓接头前检验止水垫圈完整方可安装螺栓。 5)盾构掘进时盾尾空隙注浆要严格控制配比,以形成稳定均匀的管片防水层。 (1)盾构施工轴线控制措施 1)所使用盾构机须装备有高度现代化的自动实时监控测量指引系统。 2)在盾构隧道施工之前,要严格按要求建立起一套严密的人工测量和自动测量控制系统,根据自动的精度和工程的精度要求决定人工控制测量和复核的内容及频率。 3)认真做好盾构机的操作控制,按“勤纠偏、小纠偏”的原则,通过严格的计算,合理选择和控制各千斤顶的行程量,从而使盾构和隧道轴线在容许偏差范围内,切不可纠偏幅度过大,以控制隧道平面与高程偏差而引起的隧道轴线折角变化不超过0.4%。 4)合理使用超挖刀和铰接千斤顶来控制盾构机轴线,从而实现对隧道轴线的线形控制。 5)管片的类型和拼装方式的控制,依据隧道中线和设计中线以及盾构机和管片的关系,通过计算修正曲线来确定管片的类型和超前量。 (2)盾构施工沉降控制措施 认真进行现场环境条件的调查,并结合线路的走向做好地面的监测工作。准备进行的与沉降有关的监测项目有:地表沉降监测、地面建(构)筑物变形监测、地下管线变形监测、河底沉降监测、隧道收敛监测。 1)监测点的观测频率、范围与数据处理 2)盾尾注浆压力和注浆量是直接影响地面沉降的关键因素,在施工中要严格按规定程序和下达的施工指令进行注浆操作,精确控制注浆压力和注浆量。 3)严格控制盾构机的姿态 在盾构掘进施工过程中,盾构姿态变幅越大,盾构机越难控制,对地面沉降的影响也越大,要坚持“勤监测、勤纠偏、小纠偏”的原则,尽量实现盾构的平缓推进;严禁一次性大幅度纠偏,造成过大超挖和对周围土层的扰动。每次盾构机的纠偏量应不超过3cm(0.5%D)。 1.3联络通道施工质量保证措施 (1)测量放线准确,从地面引测后,尽早从隧道内进行检测。 (2)衬砌之间的防水板接缝严密,焊钢筋时设隔垫板保护。 (3)钢筋的绑孔、焊接符合有关规范,并保证足够的保护层。 (4)模板及支撑要牢固,避免跑模和变形。 (5)砼浇筑分层均匀上升,振捣及时充分,防止漏振和过振。 (6)按规定要求抽取砼试块(抗压和抗渗)以确认砼质量达到设计要求。 (7)止水条粘贴牢固,施工缝认真凿毛处理,振捣时防止碰到止水条。 (8)砼达到规定强度后才拆模,养护时间不少于14天。 (9)对露筋、蜂窝及渗水部位进行处理,直至满足要求为准。 (10)处理好钢管片和新混凝土片结合防渗问题。 (11)严格按防水砼配合比、防水砼的施工工艺要求进行操作。作好以下接口防水:联络通道与盾构隧道接口,泵房上井孔与联络通道处接口。 1.4旋喷桩加固施工质量保证措施 由于高压旋喷桩施工难度大,特制定施工细则,在施工中严格遵守,以保证施工质量。 (1)、钻机就位与设计位置偏差要求小于2cm,垂直度偏差度小于1%。采取钢尺丈量和吊锤球的方法检测,满足精度要求后方可进行钻孔施工。 (2)、施工时严格控制各种施工参数,发现问题及时汇报处理。现场施工做到及时记录、及时调整、及时汇报处理。 (3)、高压旋喷应全孔连续进行,若中途拆卸喷射管,则应进行复喷,搭接长度不小于200mm。供浆正常的情况下,孔口回浆密度变小、且不能满足设计要求时,应加大进浆密度。 (4)、在施工时严格遵守操作规程,班长和技术员严格进行质量自检。1.5洞门施工质量保证措施 (1)切割或拆除洞口管片前,对管片外侧进行预注浆处理。 (2)切割或拆除管片时慎重,不损坏相邻管片。 (3)钢筋网与预埋筋牢固焊接。 (4)预留砼浇捣孔,并分层均匀浇筑,用小型振捣棒辅以小锤敲击振捣密实。 1.6盾构管片上浮的质量保证措施 (1)对同步注浆进行多次配比试验,尽可能提高注浆浆液的稠度及其固体 物质的含量。 (2)施工中预先降低盾构机的推进轴线,使其在设计轴线下一定合理范围内掘进。 (3)及时进行二次注浆,注浆浆液采用双浆液。 (4)管片上浮后,及时在相应位置打开管片背后注浆孔,放掉地下水,减少隧道管片所受的浮力。 (5)加强盾构机姿态测量,控制好姿态,避免超挖和蛇行,尽量使各组推进油缸推力适当均衡。 (6)做好管片安装连接螺栓的紧固,加强对管片螺栓的二次复紧,必要时进行三次复紧,保证管片连接密实,有效控制其上浮量。 (7)放慢掘进速度,减少对管片背后的震动,加速初凝时间。 1.7盾构隧道下沉的质量保证措施 (1)在淤泥质砂土层中注浆,隧道变形极敏感,因此要同步监测隧道变形,根据变形程度改善注浆参数和注浆配比。 (2)多次注浆宜采用“由浅到深”和“低压反复多次”式,这样更能保证加固质量,防止隧道变形。 (3)为保证加固效果和减少隧道变形,注浆浆液中尽可能降低速凝剂的比例,增大膨润土的成分。 1.8管片开裂的质量保证措施 (1)盾构施工要控制总推力过大的现象发生。 (2)管片尽可能居中拼装,并且要保证环面平整。 (3)盾尾密封要及时注油脂,进站时必须将损坏的盾尾刷更换。 (4)要根据地质条件及时改善盾尾注浆液性能和充填工艺;建立和完善注浆液质量检验的指标。 (5)防止隧道上浮或下沉。 (6)胶凝成分含量大于400kg/m3的盾构管片生产,应采用水养七天以上的养护措施。 1.9管片破损、错台的质量保证措施 (1)无论出现什么问题,对盾构机的姿态都不应“急纠”,要逐步矫正。 (2)要防止管片施工过程中的排列错误,避免隧道轴线由于人为失误造成偏离设计轴线。 (3)按相关的规范进行操作,包括管片进入隧道前的检查、同步注浆浆液、盾构机推力和扭距等参数的设定,管片的吊运和安装等等。 (4)采取及时有效的措施避免管片上浮。 (5)要防止由于隧道围岩应力环境和地下水环境突然变化造成的隧道变形。 1.10盾构防止结“泥饼”的质量保证措施 (1)合理进行盾构机选型。 影响泥饼形成的盾构机系统包括刀盘系统、密封土舱系统和搅拌系统、螺旋输送机出土系统等。为此,对盾构机的刀盘进行了精心设计:土仓空间大,表面光滑,有利于减少泥土的黏结;刀盘盘面与开挖面之间有较大的距离,渣土进口与盘面呈一定的倾斜角度,有利于渣土从开挖面进入土仓;在刀盘盘面、土仓壁、搅拌棒等处设置的大量喷头以及刀盘支撑腿的放射状布置,可保证渣土能与水和泡沫等添加材料尽快混合,加强其流动性。 此外,为了保证中心区得到可靠的添加剂供给,我们根据施工经验,要求设备制造商对该处管口进行特别改造。另外,盾构机选用了大直径的螺旋输送机,出土能力强。在施工过程中,刀盘中心区使用中心刀,以加强对泥饼的破散作用和增大中心区域的刀盘开口率。 (2)根据地质条件有针对性地向密封土舱和刀盘面板适量加注高质量的泡沫或聚合物或膨润土或其中的两种混合液甚至三种混合液等,以改善土体的“和易性”和“塑性”。 (3)采用冷却措施避免密封土舱高温高压。 (4)避免密封土舱饱满时长期停机,以泥浆或粘性差的砂土代替部分土体充填密封土舱。 |
|