消防工程、设备、器材产品资料汇总表建设单位:海南成燕房地产开发有限公司年月日消№2—01
序号名称型号及规格单位
数
量
技术资料(含合格
证)
提供单位
名称份页
1火灾报警控制器GST-9000 台 1 检验报告 1 海湾安全技术有限公
司
2声光报警器TX3301 套463 检验报告 1
3消火栓按钮TX3152 套500 检验报告 1 海湾安全技术有限公司
4手动报警按钮J-SJP-M-TX3140 套458 检验报告 1 海湾安全技术有限公
司
5输入/输出模块TX3208 套404 检验报告 1 海湾安全技术有限公
司
6感烟火灾探测器JTY-GM-TX3100A 套129
1
检验报告 1
海湾安全技术有限公
司
7感温火灾探测器JTW-ZDM-TX3110
A
套
149
9
检验报告 1
海湾安全技术有限公
司
8消防电话HY5716B 部35 检验报告 1 海湾安全技术有限公
司
9输入模块TX3200 套901 检验报告 1 海湾安全技术有限公司
10洒水喷头ZXTX15-68℃个326
4
检验报告 1
海南友发实业有限公
司
11减压稳压型室内
消火栓
SN65 个118 检验报告 1
海南友发实业有限公
司
12水流指示器DN50,DN65,DN12
5DN150
个160 检验报告 1
海口龙华鑫日昇消防
设备贸易有限公司
13信号蝶阀DN10,DN50,DN65 个230 检验报告 1 海南友发实业有限公司
14湿式报警阀DN150 个8 检验报告 1 海口龙华鑫日昇消防设备贸易有限公司
15水泵接合器DN150 个 4 检验报告 1 海南友发实业有限公司
16消火栓箱SG24A65-J 个460 检验报告1海口琼安消防器材有限公司
17手提式干粉灭火
器
瓶748 检验报告1
海口鑫日昇消防贸易
部
18消防水枪65 个498 检验报告1海南友发实业有限公
司
19消防水带63*25 个498 检验报告1海南友发实业有限公
司
消防工程、设备、器材产品资料汇总表建设单位:海南成燕房地产开发有限公司年月日消№2—01
序号名称型号及规格
单
位
数
量
技术资料(含合格证)
提供单位
名称份页
20通风消防两用柜式离
心风机
HTFC-A-I-N028 台 2 检验报告 1
浙江风神风机制造
有限公司
21通风消防两用柜式离
心风机
HTFC-A-I-N028 台 2 检验报告 1
浙江风神风机制造
有限公司
22通风消防两用柜式离
心风机
HTFC-A-I-N025
台
1 检验报告 1
浙江风神风机制造
有限公司
23通风消防两用柜式离
心风机
HTFC-A-I-N025
台
1 检验报告 1
浙江风神风机制造
有限公司
24通风消防两用柜式离
心风机
HTFC-A-I-N025
台
1 检验报告 1
浙江风神风机制造
有限公司
25通风消防两用柜式离
心风机
HTFC-A-I-N025
台
3 检验报告 1
浙江风神风机制造
有限公司
26轴流风机HL3-2A-NO.3.5A 台
3 检验报告 1
浙江风神风机制造
有限公司
27混流排风机HL3-2A-NO.4.5 台
2 检验报告 1
浙江风神风机制造
有限公司
28防爆轴流风机(B)SWF-I-2.5 台
1 检验报告 1
浙江风神风机制造
有限公司
29混流送风机HL3-2A-NO.4.5A 台
1 检验报告 1
浙江风神风机制造
有限公司
30混流送风机HL3-2A-NO.11A 台
1 检验报告 1
浙江风神风机制造
有限公司
31混流送风机HL3-2A-N0.9A 台
1 检验报告 1
浙江风神风机制造
有限公司
32 33 34 35 36
37
38
消防工程、设备、器材产品资料汇总表建设单位:儋州中南房地产开发有限公司年月日消№2—01
序号名称型号及规格单位数量
技术资料(含合格证)
提供单位
名称份页
39混流风机652m3/h 96Pa
0.12KW
台 1 检验报告 1
长沙市雨花区精斯
诚空调通风设备厂
40混流风机7500m3/h 300Pa
1.5KW
台
2 检验报告 1
长沙市雨花区精斯
诚空调通风设备厂
41混流风机25000m3/h 318Pa
4KW
台
4 检验报告 1
长沙市雨花区精斯
诚空调通风设备厂
42混流风机33000m3/h 333Pa
5.5KW
台
4 检验报告 1
长沙市雨花区精斯
诚空调通风设备厂
43 44 45
电气绝缘电阻测试记录
建设单位:儋州中南房地产开发有限公司年月日消№2—02
工程名称
儋州中南西海岸2.2期
7#-11#楼消防工程施工单位
武汉惠朋智能科技有限公
司海南分公司
测试日期
代表型号500V兆欧表电压500V 气温 30 ℃
层段部位及设备名称回路编号
或名称
规定阻值(MΩ)实测阻值(MΩ)
备注
线间对地线间对地
L1 火灾报警信号线≥20 ≥20 110 120 L1消火栓控制线≥20 ≥20 110 100 L1火灾报警电源线≥20 ≥20 110 120 L1消防电话线≥20 ≥20 110 100 L1广播线≥20 ≥20 110 120 L1风机控制线≥20 ≥20 110 100
测
试
结
果
符合要求
建设单位:监理单位:代表:
施工单位:
代表:
海南省公安厅消防局监印交流电动机试验记录
建设单位:儋州中南房地产开发有限公司年月日消№2—03
工程名称儋州中南西海岸2.2期7#-11#楼消防工程施工单位武汉惠朋智能科技有限公司海南分公司
安装地点试验日期温度℃
电动机铭牌资料
制造厂型号出厂编号
额定功率工作电压额定电流 A 额定转速电源频率接线方式Y△绕组的绝缘电阻和吸收比 MΩ
定子线圈相间
及对地
吸收比
A-BC及对地B-AC及对地C-AB及对地
转子线圈对地电压等级 500 V 绕组的直流电阻测定出线号
直流电阻值
最大相互差别值 % 仪表名称
绕组极性试验
电动机工作情电源电压 380 V
A B B C A C 起动电流 A 空截电流 A
A B C
运行时间
负截电流 A A B C
况
结果
建设单位:监理单位:代表:
施工单位:
代表:
海南省公安厅消防局监印火灾探测器功能试验记录
建设单位:海南峰森房地产开发有限公司年月日消№2—04
工程名称华盛中央公园一期施工单位武汉惠朋智能科技有限公司海南分公司探测器型号JTY-GM-TX3100A、JTW-ZDM-TX3110A 生产厂名
探测器编号楼层
编号
试验项目火灾响应故障报警动作时间(秒)
试验结果
1 1 摘下探测器,报警控制器报故障,并显示故障的探测器动作地址及编号。
6 3 摘下探测器,报警控制器报故障,并显示故障的探测器动作地址及编号。取另一探测器吹烟试验,火警确认灯亮,报警控制器报火警,并显示探测器动作地址及编号。具有火警优先功能
10 5 吹烟试验,火警确认灯亮,报警控制器报火警,并显示探测器动作地址及编号。
30 15 摘下探测器,报警控制器报故障,并显示故障的探测器动作地址及编号。
35 16 摘下探测器,报警控制器报故障,并显示故障的探测器动作地址及编号。取另一探测器吹烟试验,火警确认灯亮,报警控制器报火警,并显示探测器动作地址及编号。具有火警优先功能
45 17 吹烟试验,火警确认灯亮,报警控制器报火警,并显示探测器动作地址及编号。
55 18 摘下探测器,报警控制器报故障,并显示故障的探测器动作地址及编号。
75 20 摘下探测器,报警控制器报故障,并显示故障的探测器动作地址及编号。取另一探测器吹烟试验,火警确认灯亮,报警控制器报火警,并显示探测器动作地址及编号。具有火警优先功能 |
|