消防设施维护保养检测设备配备要求
序号设备名称单位
备注
二级
1 秒表个 3 量程不小于15min;精度0.1s
2 卷尺个
3 量程不小于30m;精度1mm。
3 游标卡尺个 3 量程不小于150mm;精度:0.02mm
4 钢直尺个 3 量程不小于50cm;精度:1mm
5 直角尺个 3 主要用于对消防软管卷盘的检查。
6 电子称个 1 量程不小于30kg。
7 测力计个 1 量程:50N~500N;精度:±0.5%
8 强光手电个 4 警用充电式,LED冷光源
9 数字激光测距仪个 3 测量不小于50m;精度:3mm
10 数字照度计个 3 量程不小于2000lx;精度±5%
11 数字声级计个 3 量程:30dB-130dB,精度±1.5dB。
12 数字风速计个 3 量程:0m/s~45m/s;精度:±3%,。
13 数字微压计个 1 量程:0 Pa ~3000Pa,精度:±3%,具有清零功能,并配有检测软管。
14 数字温湿度计个 1 环境温湿度检测。
15 超声波流量计个 1 测量管径: 0mm~300mm;精度:±1%。
16 数字坡度仪个 1 量程:0°~±90°;精度±0.1°
17 垂直度测定仪个 1 量程: 0mm~500mm;精度:±0.2μm
18 消火栓测压接头套 3 压力表量程:0 MPa ~1.6MPa;精度1.6级。
19 喷水末端试水接头套 3 压力表量程:0 MPa ~0.6MPa;精度1.6级。
20 防爆静电电压表个0 量程:0 KV~30KV;精度:±10%。
21 接地电阻测量仪个 2 量程:0Ω~1000Ω;精度:±2%。
22 绝缘电阻测量仪个 2 量程:1 MΩ~2000MΩ;精度:±2%。
23 数字万用表个 3 可测量交直流电压、电流、电阻、电容等。
24 感烟探测器功能试
验器
个 3
检测杆高度不小于2.5m,加配聚烟罩,
内置电源线,连续工作时间不低于2h。
25 感温探测器功能试
验器
个 3
检测杆高度不小于2.5m,内置电源线,
连续工作时间不低于2h。
26 线型光束感烟探测
器
滤光片
套 1
减光值分别为0.4dB和10.0dB各一片;
具备手持功能
27 火焰探测器功能试
验器
套 1
红外线波长大于等于850nm,紫外线
波长小于等于280nm。检测杆高度不
小于2.5m。
28 漏电电流检测仪个 1 量程:0A~2A,精度:0.1mA。
29 超声波泄漏检测仪个0 用于可燃气体、液体泄漏检测。
30 便携式可燃气体检
测仪
个 1
可检测一氧化碳、氢气、氨气、液化
石油气、甲烷等可燃气体浓度。
31 数字压力表个 1 量程:0 MPa ~20MPa;精度0.4级;具有清零功能
32 细水雾末端试水装
置
套 1
压力表量程:0 MPa ~20MPa;精度
0.4级 |
|