室内分布系统施工规范
一、有源设备
有源设备是指:分布式基站,射频拉远(GRRU)分布系统的主机单元、远端单元等设备。
1、安装位置要求
1.1安装位置应符合设计文件的要求,设备尽量安装在馈线走线的线井内,安装位置应便于调测、维护和散热的需要;
1.2安装位置应无强电、强磁和强腐蚀设备的干扰;
1.3安装场所应干燥、灰尘小、且通风良好;
1.4安装位置便于馈线、电源线、地线的布线;
1.5安装位置的室内不得放置易燃品;室内温度、湿度不能超过主机工作温度、湿度的范围;
2、设备安装
2.1严格按照说明书的介绍进行,使用合理的工具、安装件进行牢固安装牢固平整,不松动;
2.2设备上要有(移动)标志,贴于设备右上位置;
2.3要求所有的设备必须要安装正确、牢固、无损伤、掉漆的现象;
2.4设备安装应严格避免强电强磁干扰,距强电至少要30厘米以上;
2.5设备挂壁式安装时,主机底部距离地面为(移动/1.5米,联通/1.7米)在特殊机房内安装时,主机底部或顶部应与其它原有壁挂设备底部或顶端保
持在同一水平线上;
2.6设备落地式安装时,龙门架底座或主机座应与墙壁距离0.8米,在移动机房、交换机房等特殊专用设备机房内安装时,应与原有设备保持整体协调;
2.7对于光纤分布系统的主机单元,各模块的安装数量应符合设计文件的规定;
3 接地要求
3.1对于干线放大器、光纤分布系统的主机单元设备必须接地,并应用不小于
16平方毫米的铜芯橡皮包线与建筑物的主地线接地;
3.2设备与地线、地线与保护地的连接端必须用线耳连接,不允许地线与设备直接绕接、驳接现象;
3.3每台有源设备须各自安装独立的地线,不可共用一根地线;地线须按国标规定,用黄绿色专用线,须加装平垫、弹簧垫拧紧;
3.4设备接地不能接避雷地,要接保护地;
3.5为减少接地线的电感,要求接地线的弯曲角度大于90度,弯曲曲率半径大于130毫米;
3.6地线走线要用线码固定,严禁有飞线现象,不得与馈线、电源线有交叉现象;
3.7加套白色PVC的地线走线要求与射频走线固定原则相同,并作好标签识别;3.8地线如遇穿墙走线,穿墙部分必须加套管保护,穿墙孔/口必须用防火泥加以密封;
4电源要求
4.1设备电源插板至少有两芯及三芯插座各一个,放置于工作状态时不易触摸到的位置;
4.2设备专用电源必须要安装空气开关对设备进行保护;
4.3设备电源插座必须从空气开关盒内引出;
4.4设备的输入电源线,必须火线、零线、地线相对应连接,不得错接;
4.5电源线走线要固定,加套白色PVC的电源线走线要求与射频走线固定原则相同,走线外观要平直美观;
4.6连接至主机的电源线不能和其他电缆捆绑在一起;
4.7电源线须作好标签识别;
4.8电源线如遇穿墙走线,穿墙部分必须加套管保护,穿墙孔/口必须用防火泥加以密封;
4.9连接电源线时,必须作好安全防护工作,以绝对保证人身安全;
4.10交流220V供电电源线采用2.5mm2X3的橡胶皮包缆线;
二、天馈系统
1、天线 |
|