室内分布系统施工规范
有源设备
有源设备是指:分布式基站,射频拉远(GRRU )分布系统的主机单元、远端单 元等设备。
1.1 安装位置应符合设计文件的要求,设备尽量安装在馈线走线的线井内,安
装位置应便于调测、维护和散热的需要;
1.2 安装位置应无强电、强磁和强腐蚀设备的干扰;
1.3 安装场所应干燥、灰尘小、且通风良好
1.4 安装位置便于馈线、电源线、地线的布线;
1.5 安装位置的室内不得放置易燃品;室内温度、湿度不能超过主机工作温度、
湿度的范围;
2.1 严格按照说明书的介绍进行,使用合理的工具、安装件进行牢固安装牢固
平整,不松动;
2.2 设备上要有(移动)标志,贴于设备右上位置;
2.3 要求所有的设备必须要安装正确、牢固、无损伤、掉漆的现象;
2.4设备安装应严格避免强电强磁干扰,距强电至少要 30 厘米以上;
主机底部距离地面为(移动 /1.5 米,联通 /1.7 米)在
龙门架底座或主机座应与墙壁距离 0.8 米,在移动机
房、交换机房等特殊专用设备机房内安装时,应与原有设备保持整体协调;
2.7 对于光纤分布系统的主机单元,各模块的安装数量应符合设计文件的规定; 3 接地要求
3.1 对于干线放大器、光纤分布系统的主机单元设备必须接地,并应用不小于
16平方毫米的铜芯橡皮包线与建筑物的主地线接地;
3.2 设备与地线、地线与保护地的连接端必须用线耳连接,不允许地线与设备 1、 安装位置要求
2、 设备安装
2.5 设备挂壁式安装时, 特殊机房内安装时, 持在同一水平线上;
主机底部或顶部应与其它原有壁挂设备底部或顶端保
2.6 设备落地式安装时,
直接绕接、驳接现象;
3. 3 每台有源设备须各自安装独立的地线,不可共用一根地线;地线须按国标
规定,用黄绿色专用线,须加装平垫、弹簧垫拧紧;
3.4设备接地不能接避雷地,要接保护地;
3. 5为减少接地线的电感,要求接地线的弯曲角度大于90度,弯曲曲率半径大
于130 毫米;
3.6 地线走线要用线码固定,严禁有飞线现象,不得与馈线、电源线有交叉现象;
3. 7加套白色PVC 的地线走线要求与射频走线固定原则相同,并作好标签识别;
3. 8地线如遇穿墙走线,穿墙部分必须加套管保护,穿墙孔/ 口必须用防火泥加
以密封;
4 电源要求
4.1 设备电源插板至少有两芯及三芯插座各一个,放置于工作状态时不易触摸到的位置;
4. 2设备专用电源必须要安装空气开关对设备进行保护;
4. 3设备电源插座必须从空气开关盒内引出;
4. 4设备的输入电源线,必须火线、零线、地线相对应连接,不得错接;
4. 5 电源线走线要固定,加套白色PVC 的电源线走线要求与射频走线固定原则
相同,走线外观要平直美观;
4. 6 连接至主机的电源线不能和其他电缆捆绑在一起;
4. 7 电源线须作好标签识别;
4. 8电源线如遇穿墙走线,穿墙部分必须加套管保护,穿墙孔/ 口必须用防火泥
加以密封;
4.9 连接电源线时,必须作好安全防护工作,以绝对保证人身安全;
4. 10交流220V供电电源线采用2.5mmX3的橡胶皮包缆线;
二、天馈系统
1、天线
1.1 天线安装位置 |
|