|
桩基础施工技术交底
一、材料
1水泥标号32.5;
2、碎石:花岗岩最大粒径30mm,级配合理,针片状颗粒含量w 25%含泥量w 2% 强度达到要求;
3、可采用中粗河砂,含泥量w 5%
4、水用自来水;
5、钢筋:纵筋H级钢,横向加劲筋及螺旋筋I级钢。
以上材料必须有合格证,并按规定抽检,经监理认可。
二、桩基施工工艺
(一)围堰筑岛:围堰采用编织袋装砂,围堰尺寸按图施工,内填砂筑岛。
(二)钢护筒采用夺取10mm的A3钢板卷制。在焊接接头焊缝处加厚10mm宽20cm 的钢带,护筒底脚处加厚10mm宽30cm的钢带作为刀脚。双用双面焊,不得漏水。用桩锤自重下沉。
(三)泥浆采用优质膨润土制备,在岸上设泥浆池。要检测其粘度(进出)和相对密
度(进出)。
(四)成孔工艺:钻进前将泥浆加入孔内,用泥浆泵进行循环供浆。钻进过程中,掌
握好浓度,使泥浆既起护壁及悬浮钻渣作用,又不致于因太浓影响钻进速度。钻机准确就位,先快速钻进。专业人员作好记录。泥浆比重控制在 1.2~1.35粘度控制在18~22S 待钻进至微风化基岩达到设计标高或入微化深度为桩的直径时,通知书监理工程师验孔,合格证后终孔清碴。
(五)钢筋笼制安:分节制作按长安放。钢筋笼采用加劲筋(间距2m )成型法,
布好螺旋筋,笼内每隔2m设置△内撑,沿圆周方向在主筋上分段焊接4个保护耳环,主筋焊接在同一搭接区断面内接头率不大于50%安放采用函节安放,两节接头互相焊
接,主筋同一搭接断面接头率不大于50%钢筋定位后,将主筋或其延长筋焊接在护筒上。声测管同时固定在钢筋笼上放下,其上下两端要用铜板封牢,以免漏进泥浆。安放完毕后,立即放下导管进行二次清孔。
(六)灌注水下砼:
1、桩基础砼标为C25,按实验室提供的配合比施工。坍落度18~23cm,初凝时间》16h。
2、导管壁厚3mm,内径30cm钢筋,要求不漏水(含接头)。导管在开始灌注砼时离孔底面25~40cm。
3、浇筑水下砼:第二次清孔的沉碴厚度达到要求并经监理工程师检查合格后,即可灌注。砼集料漏斗要满足首批砼需求,保证导管埋深在1m以上。灌注后马上探测孔内砼面高度,计算导管埋深,符合后继续灌注。
三、质量标准
1、桩径不小于设计桩径;
2、垂直度容许偏差为1/10Q
3、桩位容许偏差w 50 mm。
桩基进行超声波和抽芯检测,轴心每座桥最少两根。在施工中如多次出现塌孔等事故的桩应进行抽芯检测。
四、注意事项
1、连续灌注,及时测量孔内砼高度,保证导管在砼内埋深在2~6m。
2、为确保桩顶质量,砼浇筑标咼应比设计桩顶咼出80 cm,在浇筑完成后挖除多余砼,应留出20 cm左右在桩基础达到强度后再浃至设计标高。
XX
XX |
|