|
【摘 要】 本文通过叙述我国通信企业中人力资源开发管理的特点和面临的挑战,总结出提高我国通信企业人力资源开发管理效率的方法。
【关键词】 人力资源 开发管理 通信企业
Abstract : The paper mainly discusses the strategic significance of human resource development and management in the communication enterprises.
限于物力和经费等条件,无法对某些参数进行实测,更难于按实际情况通过整体系统的冲击大电流试验,所以这里只能进行近似的估算,用以指出应当采用的正确方法和近似的放电电流数值。
1.电线、电缆发生的反击和绝缘击穿
这时直击雷电流通过各种电线向外的分流是由各电线的波阻抗决定的(通过L、C的分布参数,在远方接地)。
1.1在一层地面附近击穿架空线绝缘
雷击建筑物击穿电线或电缆的绝缘(很长线路的情况,即末端反射波未到达其幅值的情况)。
1.1.1按线路波阻抗散流情况计算
对很长的架空配电线,估计其多导线波阻抗Z=100~200Ω,从严,取100Ω,则对Ⅰ、Ⅱ类建筑物,其从配电线引出的电流为:
对Ⅰ类建筑物,I=200kA,按装3只SPD计算,每只电流
i1=i01/3=(2~4)/3=0.67~1.3kA
对Ⅱ类建筑物,I=150kA
i01≌150×(1~2)/100=1.5~3kA
每只SPD的电流
i1=(1.5~3)/3=0.1~1kA200kA(雷击总电流),说明需再按与建筑物分流的条件详细计算两者进行比较,这应为3条电缆的SPD(接于电缆的首端和末端),每只放电电流为102/3=34kA这可能是接于各种位置、各种线路中SPD遇到的最大的电流,故应明确规定:
建筑物引出的电源电缆和通信信号电缆,其屏蔽层的两端必须接地,其中间还应做多点(3点以上)接地。否则,两端所接SPD的放电电流可能很大,以致超出其按正常情况的选用值。在通信、信号地缆尤其如此,必须特别注意。
2.4电缆埋地敷设,且层蔽层有良好接地。
此时电流绝大部分由电缆屏蔽层流走,芯线中的电流较小,可略去不计。
如果电缆较短,如100m左右,则根据电力系统中保护旋转电机使用电缆保护线段的方式和几十年的实测和运行检验,芯线末端MOV通过的电流约为无屏蔽层限流作用时的10%。
(作者单位:齐齐哈尔恒业房地产开发有限公司) |
|