1.1编制目的
??? 高效有序地做好本企业燃油罐区火灾事故的应急处置工作,避免或最大程度地减轻火灾事故造成的
损失,保障员工生命和企业财产安全,维护社会稳定。
1.2编制依据
??? 电力企业现场处置方案编制导则
??? ××公司火灾事故专项应急预案
1.3适用范围??? ;、
??? 适用于本企业燃油罐区火灾事故的现场应急处置和应急救援工作。
2事件特征
2.1? 事件类型及危险性分析
2.1.1? 明火(违章用火、在禁烟区内吸烟、机械碰撞,、摩擦等)、静电(作业时流速过快、违章着装、
静电导除装置失效等)、电气设备短路、雷击、地震等突发事件可能使燃油罐区发生火灾事故。
2.1.2燃油罐区火灾事故可能造成设备设施严重损坏,导致对外少送电、机组被迫停运、严重时可能对
内对外供电全停。
2.1.3燃油罐区火灾可能发生爆炸伤及周围人员及设施,产生的有毒烟雾会严重污染空气、造成人员中
毒、窒息等人身伤亡事故。
2.2事件发生的区域、地点及装置名称
??? 厂区东北侧燃油库区内的油罐、卸油罐、油泵房。??? 。
2.3事前可能的征兆
2.3.1? 燃油库区动火未严格办理动火工作票,安全措施不完善。
2.3.2各供油压力管道未按寿命管理,管道材质和弯头壁厚定期检查工作不到位。、
2.3.3? 油库运行人员未能严格执行检查制度导致外部火源带入燃油库区内。
2.3.4油库工作人员着装或使用工具不当产生静电。??? i
2.3.5燃油库区内有非防爆型电气设施或有架空线路。
2.3.6燃油库区内油污或堆放其他易燃物品。
2.3.7燃油库区内消防设施不齐全或不能良好的备用。
2.3.8卸油区及油罐区内避雷装置、接地装置不符合规定的接地电阻。
2.3.9油泵房内可燃气体聚积。
2.3.10燃油库区内管道阀门渗漏。
2.3.11燃油温度超温。
3应急组织及职责??? .
3.1? 成立应急救援指挥部
??? 总指挥:生产副厂长。
??? 成员:发电部、设备部、输煤部主任,值长,运行人员,点检人员,安监人员,厂消防队。
308.
?隰凋唯臣入火辛双巩功处且力莱赣龟气
3.2指挥部人员的职责
3.2.1? 总指挥的职责:全面指挥突发事件应急救援工作。
3.2.2发电部、设备部、输煤部主任的职责:组织、协调本部门人员参加应急处置和救援工作。
3.2.3值长的职责:汇报有关领导,组织现场人员进行先期处置。
3.2.4运行人员的职责:发现异常情况,及时汇报,做好运行方式的调整和,故障设备的隔离。
3.2.5点检人员的职责:及时赶赴现场,了解、分析现场状况,消除设备缺陷。
3.2.6安监人员的职责:监督安全措施落实和人员到位情况。
3.2.7消防队的职责:接到火警时,迅速赶往事发现场灭火。
4应急处置
4.1? 现场应急处置程序
4.1.1最早发现火情者应立即向值长汇报,值长通知厂消防队到现场灭火,同时报告指挥部领导,启动
本预案。??? :
4.1.2指挥部成员到达事故现场后,根据事故状态及危害程度做出相应的应急决定,指挥疏散现场无关
人员,各应急救援队立即开展救援。
4.1.3事故扩大时,拨打119报警电话请求市消防队支援。报警内容:单位名称、地址、着火物质、火
势大小、着火范围。把自己的电话号码和姓名告诉对方,以便联系。同时还要注意听清对方提出的问题,
以便正确回答。打完电话后,要立即到交叉路口等候消防车的到来,以便引导消防车迅速赶到火灾现场。
4.1.4事件扩犬时与相关应急预案的衔接程序:火灾事故扩大时启动《火灾事故应急预案》;造成人身
伤亡时启动《人身伤亡事故应急预案》;、造成设备损坏时启动《电力设备事故应急预案》。
4.2现场应急处置措施
4.2.1油库运行人员报警的同时立即关闭阀门,(停止卸油)停止油系统运行,尽可能减轻火灾损失。
火灾初起时在确保人身安全的情况下可用灭火器材救火。
4.2.2发生人身伤害时应开展人员自救。
4.2.3如火势无法控制,应立即撤离火灾现场到安全地带,请求辖区消防队支援。
4.2.4消防队长从接到火警时刻起,承担应急现场指挥职责,随消防车出动,到达火场后根据火情,组
织指挥火灾扑救。
4.2.5消防队到达现场后油库运行人员应向消防队长交待现场情况,积极配合消防队工作。
4.2.6当预测到燃烧的油品有发生沸溢、喷溅的可能时,现场指挥应果断下令全体应急人员撤离火场。
指挥员应根据着火部位及风向,确定安全的撤退线路,组织所有人员撤离火场。? i
4.2.7保安应急小组要布置安排好人力,做好安全保卫工作。其他小组要随时准备进行救援工作。
4.2.8根据现场恢复情况,由生产副总经理宣布事故应急处理情况的终止,生产秩序和生活秩序恢复为
正常状态。
4.3事件报告流程
4.3.1? 值长报告应急救援指挥部领导。
4.3.2火势无法控制时由厂长决定报火警请求辖区消防队救援。
4.3.3厂长在火灾事故发生后1小时内向所在地人民政府和上级主管单位速报突发事件信息。速报内容
主要包括事故发生的时间、地点、人员伤亡、设备损坏情况、可能的引发因素和发展趋势等。报送、报
告突发事件信息,应当做到及时、客观、真实,不得迟报、谎报、瞒报、漏报。
4.3.4联系方式
??? 集控室:××××。
??? 消防队:119。
??? 医务急救:120。
??? 309
??? 1
?
l??? 》》》现场处置方案范本
上级主管单位联系人:×××,电话:××××,传真:××××。
所在地人民政府联系人:×××,电话:××××,传真:××××。
5注意事项
5.1? 应急处置时注意防止中毒、窒息、触电、烫伤。
5.2危险区设好警戒线,并挂好标识牌。无操作权限的人员不得乱动现场设备。
5.3佩戴个人防护器具时注意检查防护用品合格,且在有效检验期内;正确佩戴使用正压式呼吸器、
隔热服、隔热手套、绝缘靴等安全防护用具。
5.4现场自救和互救时不熟悉现场情况和灭火方法的人员不得盲目进入危险区域,救人前先确认自己
的能力和现场情况是否能够满足对他人施救的需要。
5.5应急救援结束后要全面检查,确认现场无火灾隐患和建筑物坍塌的隐患。
5.6加强自身防护,避免救火导致人身伤害。
6附件
6.1应急部门、机构或人员的联系方式
应急工作中需要联系的部门、机构、人员的联系方式
??? 姓名
??? 座机号码
? 手机短号
??? 备? 注
?
?
?
? 经营管理部主任
?
?
?
? 通讯报道负责人
?
?
?
? 唐润公司经理
?
?
?
? 唐润公司生活服务部主任(医务负责人)
?
?
?
? 锅炉专业抢险队队长
?
?

?
? 汽机专业抢险队队长
?
?
?
? ‘电气专业抢险队队长
?
?
?
? 热工专业抢险队队长
?
?
?
? 化学专业抢险队队长??? ’。
?
?
?
? 水灰脱硫专业抢险队队长“
?
?
?
? 信息中心负责人
?
?
?
? 中电维护项目经理(主机维护)
?
?
?
? 鼎鑫项目部经理(灰硫维护)
? 急救电话
??? 120
?
? 陕县二院
? 社区急诊
?
?
? 铁路医院
? 保卫值班
?
?
? 公司巡防队
? 保卫报警
?
?
? 分局
?
? 公司消防
?
?
??? 119
?
?
? 消防队报警电话
? 公司消防值班
? 消防队负责人
? 市消防队
??? 119
?
? 市消防队报警电话
?
310
?
?
?
?
?
?