摘  要: 针对室内信号设备安装施工特点,制定出施工工艺流程,分析研究室内信号设备安装,来保证让设备安装操作简单、安全可靠且节省成本。
关键词: 轨道交通;信号;室内;安装
中图分类号:U213  文献标识码:A  文章编号:1671-7597(2012)0310097-02
0 引言
随着信号系统技术向集成化、数字化、智能化方向的不断发展,设备的安装必须从整体出发,除了牢固、整齐、美观外,还应考虑设备间的相互干扰。对于城市轨道交通,随着通信技术大量运用于信号系统,室内设备不仅包含原有铁路的室内联锁设备,还包含了有关通信设备,并且通信技术在信号系统的应用占有很重要的位置。加之信号系统关系着整个运营行车安全,所以信号室内设备的安装的质量要求更高。
室内设备是整个信号系统的核心,区间所有设备的控制都由室内设备控制,室内设备安装质量直接影响整个信号系统行车安全。
1 室内信号设备安装介绍
城市轨道交通室内设备根据联锁区域划分还分为设备集中站与非设备集中站两种类型。设备集中站室内设备包含联锁设备、通信设备、电源设备,室内设备较多,它不仅控制本站的室外设备,还控制它所包含的非集中站室外设备,工程施工量大。非设备集中站室内主要包含通信设备、电源设备,由于本站的室外设备控制都是由它所属的集中站控制,所以设备数量相对较少,工程量小。
2 施工工艺流程
室内进行施工时,包括从前期设备垫层钢管预埋、设备运输、配线以及导通测试和联锁试验。室内施工流程图见图1。
3 室内安装操作要点
3.1 设备垫层钢管预埋
1)电缆从区间电缆引入孔进入信号设备房,经过其它专业设备房或走廊时,在砌墙与打垫层之前需提前预埋管道,各设备房位置确定即可进行管道的预埋。
2)电缆从轨行区进入车站时,调查土建单位预留电缆引入孔是否合适,电缆引入孔要综合考虑其它弱电专业电缆共用。
3.2 图纸会审
由项目技术负责人组织工程技术部相关人员进行图纸会审,审图时必须与现场对应并做好相关记录。
3.3 准备工作
1)调查设备房装修单位进度、设备房照明、施工临电、图纸的会审与技术交底、设备检查等达到要求。
2)设备进入设备室,检查外观有无损坏部件及变形。
3)确认设备名称、规格、型号与设计文件相符。
3.4 室内设备底座和线槽安装
1)设备底座安装水平、牢固,组合柜、电源屏及其它机柜在一排时,所有底座排列整齐、底座间预留15mm的空间。
2)室内线槽走向考虑机柜间的布线、防静电地板支架固定以及其它专业线槽经信号设备房时布置情况。特别是电源屏至机柜的电源线,分线柜、计轴柜至组合柜,联锁机柜至联锁柜之间电缆等。
3)线槽接头连接处单独打眼并用6mm2地线把线槽做电气连接,使线槽间接地可靠。
4)加工设备底座时,在设备底座边上焊接一块角钢,便于铺设静电地板时直接把静电地板铺设到角钢上。
5)光电缆通过其它专业或其它专业光电缆通过信号设备房时,无预埋钢管或槽钢的,走静电地板下面时,靠房间边缘布设,尽量避免交叉。
3.5 设备安装固定
1)进行设备固定,各类机柜(架)与底座、柜(架)之间连接螺栓连接牢固、密贴、平直,底座着地不悬空,进行机柜安装时机柜固定整齐、稳固、美观。
2)每列柜(架)面、顶及底面在同一直线上,同类机柜(架)高低在同一平面上;机柜距墙、排间距离符合设计要求。
3)机架(柜)安装前检查紧固件完整,组合配线正确,鉴别销位置正确。机架(柜)安装位置和排列顺序符合设计规定。
4)对设备进行电气特性检查测试。
5)机柜底座与走线槽连接后,走线槽平直、牢固。不随意调换机柜的位置。
6)机柜排列整齐,柜无缝隙。在两侧上下各钻Φ10mm的孔,用M8×30mm的镀锌螺栓紧固。
3.6 配线
1)机柜的背面左右两侧垂直安装的塑料走线槽,与2×18端子零层上方水平安装的塑料线槽连接,布设在槽道内的配线可通过塑料走线槽直接接至相应的端子。
2)组合柜背面走线槽安装距离与组合侧面端子留有一定的距离,便于后续组合侧面绑线。
3)电源配线放置在设备间走线槽的最下层,布线采取最短距离原则。
4)分线盘电缆根数较多,采取电缆分层固定,电缆引入分线柜地线要顺直,避免交叉,按层顺序引入分线盘,把连接地线与接地端子连接。
5)根据电缆配线图进行电缆分线。扭绞电缆芯线组在线槽内不开绞。电缆芯线与室外导通、测试绝缘,确认正确后与端子连接。
6)分线柜与其它机柜间的各种配线从两侧底部上线,屏蔽接地做在分线盘端。
7)对光、电缆在电缆间进行预留,保持备用量盘放整齐。无电缆备用间,光、电缆在设备房静电地板下面预留,避开设备底座、静电地板支架。电缆预留时,走Ω型或S型。
3.7 电源设备的安装
1)电源屏
① 电源屏进场安装前,对外观的完整性进行检查,按照室内设备布置图纸进行安装,与底座采用连接螺栓连接牢固、密贴、平直。
② 电源屏配线的规格、型号、敷设径路符合设计规定。安装完并连接好屏间配线后,进行通电检查试验。
③ 根据智能监测显示系统的不同显示内容分别进行测试。接入负载,各模块的工作状态符合设备说明书和设计要求。
④ 信号设备专用的交、直流电源,均应对地绝缘。
⑤ 电源屏相位与引入电源的相位、屏与屏之间的相位应相符,额定电压、电流、功率、调压范围、稳定精度及输出电压、电流、闪烁频率均应符合设备技术指标的要求。
2)UPS、稳压器设备的安装位置、方向符合室内设备布置图纸的要求,稳固地安放在底座上,其安装应符合设备制造商提供的技术规格书,各种功能满足设计文件的要求。UPS、稳压器设备与其他电源设备之间配线的规格、型号、敷设径路符合设计规定。
3)电池柜中蓄电池的安装及配线符合设计规定,并保证串联(并联)极性正确。
3.8 线缆的敷设
1)各种线型分开绑扎,各种线型终端设标识铭牌。
2)分线柜上电缆成端接地线采用6mm2塑料软线接至分线柜接地排上(一根电缆引出一根地线)。分线柜接地排、各种机柜与底座及线槽分别用采用16mm2专用接地线接至专用接地母排上。同一类型的机柜如组合柜、电源屏、联锁机柜、DCS机柜可采用16mm2地线进行柜间环接再用25mm2地线接至室内接地母排上。室内接地线缆预留1.5米。
3)扭绞线、屏蔽线和0.5mm2软线均采用压针成端,扭绞线用1mm2针头;屏蔽线和0.5mm2软线用0.5mm2压针。
4)柜间各种线缆敷设完后,校对后上侧面端子。侧面配线从线槽至端子部分绑扎,绑扎整齐,美观,设备调试之前对电源线进行检测。
4.通信设备安装配线
4.1 安装配线
1)配合监理对到货设备进行外观及开箱检查,做好开箱检查记录,对随机资料妥善保管,以备交工使用。
2)按照设备对地线及电源线的线径及色谱要求连接设备的电源线及接地线,电源线和接地线分开布放。
3)按照设计图纸,布放机柜内及机柜间的数据线、网络线、跳纤,网络线、数据线布放在一侧,跳纤在另一侧布放,便于保护跳纤不被破坏,方便维护。
4)数据线按照设备接口要求布放,网络线按照568B制作RJ11水晶插头。跳纤按照ODF单元法兰盘型号及设备光接口要求布放。
5)保证施工工艺,对所有线缆分类进行绑扎整齐美观且固定,跳纤使用环保双面粘胶布绑扎,并做好线缆标识。
6)对施工配线、跳纤及线路进行测试,并做好测试记录。
4.2 注意事项
1)光缆在布放时不得扭绞、打弯,分清A\B端布放,在接续处、机械室及其他设计要求的地段做好预留。
2)光缆开剥长度按照接续后线芯预留不小于80CM考虑,加强芯按照设计要求进行连通或悬空,接头盒按照盒内施工工艺操作书做好密封。
3)光缆预留时光缆预留圈直径不小于光缆直径的20倍,收容盘内或盘流处收容直径不小于4cm,跳接时注意清洁连接的法兰和光纤断面。
4.3 导通测试
1)将万用表调好放置平稳,接续处需包裹防护,并将表针调整至零位置。
2)一人看图、表,做记录,专人操作,防止遗漏或错接导通芯线,依次进行导通测试。
4.4 焊线
1)焊接时严禁使用带有腐蚀性的焊剂,线头,预留3~5个端子间距的备用长度,最上端子配线的备用长度适当减少。
2)将铜芯塑料线开剥6~7mm,套上该端子对应的胶管,插入相应端子的焊线孔,防止叉股或没有全部插入。
3)在焊线部位加隔热支撑,然后加烙铁和焊丝,视锡液流动侵入端子和铜线之中,时间不宜过长。焊点占端子面三分之二长度,焊点光亮无缺口,大小饱满适宜,无假焊、毛刺现象。
4)端子板的焊线要从下到上,从左到右顺序焊接。焊线时用厚纸遮挡下层,防止锡液滴入下层设备。
5)计轴机柜至分线盘之间连线采用带屏蔽网的扭绞线,进行单端接地。
4.5 电气特性测试
1)用500V兆欧表测试室内各种电源的绝缘值,并作好测试记录。
2)用兆欧表测试在分线盘处测试电缆的全程对地绝缘,并作好测试记录。
3)用兆欧表测试计轴屏蔽网接地组织,看是否有接地现象。
5 质量与安全控制要点
5.1 质量控制措施
1)设备垫层钢管与槽钢预埋必须做好前期调查,在预埋垫层钢管或槽钢时提前核实地面的标高。设备位置摆放正确、整齐、牢固、平稳,配线的规格型号及位置正确。
2)侧面端子上线压接牢固或焊接焊接必须牢固,焊点应光滑、无毛刺,不得有脱焊、断股、假焊、虚焊现象。
3)配线线头根部套有去向塑料套管,套管直径大小、长度应均匀一致。上线或焊接之前必须进行导通测试。
4)在加工设备底座时,要提前在各设备房把防静电地板标高与地板网格线标识清楚。若垫层厚度不够及时与业主、设计等单位协调解决,可采取变更钢管直径或钢槽方式解决,避免造成不必要的返工,作好管口防护,防止水泥等其他杂物进入管内,并做好实用专业的标识。
5.2 安全措施
1)作业之前清洁场地,检查电烙铁安全地线及有无漏电现象,电源插座板有漏电保护装置,焊线作业完成后及时切断电源并清理现场。
2)机柜等质量比较大的设备运输安装时要有专人负责,统一指挥安装。
6 结束语
在城市轨道交通信号室内设备安装过程中,严格控制施工每一个环节,确保施工进度,并在施工过程中不断优化、合理组织安排每一道施工程序,缩短了施工工期,减少人工的使用,降低了施工成本,有效地提高了工程效益。
作者简介:
刘岐兰(1966-),女,职称:工程师,单位:中交二公局电务工程有限公司。