摘 要:通过对农村防雷现状的走访、调查,结合雷电发生的原理及危害形式,就建筑物的选址、防雷装置、外部金属构件(太阳能)、外部信号馈线(卫星电视接收器)的防护措施及室内电子信息系统等方面浅析农村建构筑物的雷电防护措施。
关键词:农村;雷电高发区;雷电灾害;树木防雷;雷电防护
中图分类号:TU895 文献标识码:A DOI:10.11974/nyyjs.20180133205
1 农村雷电灾害现状
根据国家气象局雷灾统计报告,我国每年将近1000人遭雷击死亡,由雷击造成的直接经济损失达10亿多元,其中发生在农村的雷击占90%,说明农村的雷电防护技术和防护措施很不到位,大多数农民防雷击的意识比较薄弱,普及农民的雷电防护知识和完善农村的雷电防护技术十分必要。
2 农村雷电防护措施
农村雷电防护工作任重道远,是重点更是难点,因农村太分散、地域广、经济基础相对薄弱,防雷环境繁杂多样,实施系统、完善的雷电防护装置,不仅资金需求特别大,且雷电防护技术要求高、施工难度特别大。本文根据农村雷击灾害发生的形式和雷电波侵入的主要途径,结合国家新农村和美好乡村的建设,研究分析和推广农村雷电防护技术:
2.1 农村房屋建设项目的选址要求
雷电灾害具有突发性、多样性、复杂性、破坏性和选择性等特点,地形位置较高或突出于周边地貌的高岗和山顶;土壤电阻率较低或相邻对比落差大的潮湿河床及堤坝等,地下有金属矿藏的地区;野外孤立的建构筑物;同时建筑物的屋脊及四周檐角,均为雷击易发和高发区。建设选址前因根据当地气象主管机构发布的雷电灾害风险区划,远离雷电高发区,现代防雷技术七大措施中,“躲”是非常经济适用的措施之一,既能大大降低防雷的难度及成本,也能大大减少雷电灾害发生的概率。
2.2 农村房屋直击雷防护
农村建筑物一般为低层建筑,通常包含1层尖顶瓦房或平房、2~3层的楼房。对于1层的建筑物,因其高度较低,除孤立或处在高岗外,低于3类防雷建筑物的防护标准,遭受雷击的可能性较小,可不设直接雷防护装置,对于2~3(含局部3层)或3层以上的楼房,应在屋顶设置接闪杆或多组避雷小针,并沿房屋墙角引下至接地极上,接地电阻不大于30.0Ω。对于3层以上的建筑物,应严格按照《建筑物防雷设计规范》的设计要求,设置完善的雷电防护系统,提高安全系数,确保人身及财产的安全。
2.3 室外电视天线及太阳能热水器的防护
由于偏远的农村无法接收有线电视,许多农户通过架设卫星接收小锅或室外电视天线,通过馈线从室外引入室内接收电视信号;太阳能热水器作为节能环保产品,在农村获得普及使用,和电视接收器一样通常被安装在屋顶最高处,成为“引雷针”,一旦遭雷击时,不仅会击毁电气设备,甚至还有可能伤及人身,一定要在其旁边架设避雷针,保护他们不遭受直接雷雷击,同时为防止雷电沿着电视信号馈线、太阳能电源控制线缆(自动上水、加热、水温显示等功能的太阳能带有电源和信号线缆)直接导入室内,要采取接地、屏蔽及过电压等防护措施,另在在雷电发生时不要收看电视和使用太阳能热水器,并提前拔除电源及信号馈线。
2.4 电源系统雷电防护措施
农村电力线路,均为架空线路并直接引入室内,电力线路直接暴露在户外,在雷电放电过程中,因直接击中、雷电感应和静电感应极易产生瞬态高电压,若雷击高电压沿电源线路侵入室内,极易造成电器设备损坏及人员的伤亡,应按照《低压配电设计规范》,应做好低压配电系统的雷电波侵入的防护措施,包括埋地引入、接地、屏蔽、等电位连接等等,有经济条件的农户可优先选择电源浪涌保护器(SPD)来释放雷电流。
2.5 高大树木的防雷
雷雨天气时,雷击树木后的产生接触放电、旁侧闪击、跨步电压等等,对在树下或树旁的人员产生危害,例如浙江省临海市杜桥镇村民在避雨时突遭雷击,造成15人死亡,故要远离高大树木,更不能在树下避雨,按照《建筑物防雷设计规范》的规定,建筑物与大树树干安全距离(直线距离)不小于5m,同时树冠距离不得于3m,若是珍奇树木或者古树,应增设独立避雷针来進行保护。
3 结语
农村雷电防护,应根据农村的实地情况、四周环境、雷击重点对象和主要的雷击方式及途径,针对性地采取经济适用且简易可行的雷电防护装置,健全农村防雷的防护标准和技术规范,加强雷电灾害及防灾减灾的科普宣传,从而逐步完善农村雷电灾害防御体系建设。
参考文献
[1]朱文超,刘艳辉,王芳.农村雷电防护工作存在的问题及对策[J].现代农业科技,2011(23):399.
[2]何佳苗,黎宾燕,张艳玲.台山市农村雷电灾害发生的原因与对策[J].现代农业科技,2010(2):303.
[3]骆方,叶月珍,杨磊,等.重庆市雷电灾害状况及其农村防雷建议[J].中国农学通报,2010,26(18):415-418. |
|