?1 危险性分析
  1.1定义
  电梯是指服务于规定楼层的固定式提升设备,包括一个轿厢,轿厢的尺寸与结构形式可使乘客方便地进出。
  1.2危险性
  因电梯发生故障,停电等原因,造成突然停驶、冲顶、蹲底等,将乘客困在轿厢内以及乘客受伤的事故。
  2 预防措施
  2.1电梯必须由有资质的单位进行检修保养。
  2.2操作人员必须经专业部门培训、考核持有效证件上岗。
  2.3电梯属特种设备必须经区质量技术监督管理部门备案,并按规定要求进行审验。
  2.4电梯发生故障要及时请专业部门进行检修,不得带病运行。
  2.5轿厢内应张贴安全须知,并设置应急照明灯。
  3 处置方案
  3.1 因停电或电梯故障等原因停驶的处置措施
  3.1.1轿厢内乘客立即用电话报警,大声呼救。
  3.1.2值班人员在接报时,要确认停运电梯的部位及层位,立即到达事故现场,同时报告领导。
  3.1.3应急指挥部指挥人员,实施解救被困人员的现场处置指挥工作,集结抢救小组人员及时解救轿厢内的被困人员。
  3.1.4抢救人员到达事故现场后,要安抚轿厢内被困人员的情绪,了解被困人员情况。
  3.1.5切断电梯电源,在靠近层站的层门外,开启轿门,确保乘客离开轿厢,或盘车到最近的层站,开启轿门,救出被困人员,也可启用轿厢顶部的活板门援救和撤离乘客。
  3.1.6 自救有困难时,立即拨打电梯维修单位的电话,报告事故情况,进行处置。
  3.1.7停电时间短,及时与轿厢内乘客联系,恢复送电后,重新选层恢复电梯正常运行。
  3.2 因火灾事故现场处置
  3.2.1值班人员、领导接报后,立即赶赴事故现场进行现场处置的指挥工作。
  3.2.2建筑物内发生火灾后,立即疏散轿厢内乘客,停止电梯运行,关闭轿厢门、切断总电源。
  3.2.3电梯间、井道内,轿厢内发生火灾,立即组织疏导乘客,撤离到安全地带,切断总电源组织人员进行灭火。
  3.2.4组织自救灭火时,同时拨打119电话报警,及时扑救火灾和解救轿厢内被困人员。
  3.3 电梯漏水现场处置
  3.3.1电梯坑内出现渗水时,将电梯停在二层以上,将轿厢内乘客疏散,终止电梯运行并切断总电源。
  3.3.2当楼层发生跑水,而使井道或底坑进水时,应将轿厢停于跑水层的上一层,将轿厢内乘客疏散,终止运行并切断总电源。
  3.3.3漏水电梯在使用前,应进行除湿处理,绝缘电阻重新进行测试,符合要求并经有关部门同意后投入运行。
  3.4受伤人员处置
  3.4.1电梯发生卡人、挤人事故,立即拨打110或专业救援部门进行现场处置,不可盲目行动,防止加重受伤人的伤情。
  3.4.2将受伤人员及时送往医院进行救治,拨打120急救中心电话进行现场救治。
  4 事故现场的保护
  电梯事故发生后,应妥善保护事故现场及相关证据以便对事故进行调查。