【摘要】大庆油田热电厂“上大压小”扩建工程位于大庆油田热电厂东侧,占地面积为4.5hm2。为了满足1×300MW供热机组场区控制测量需要,在施工区域内共布置测量控制点4个,按照一级导线的测量精度进行平面控制测量。以国家三等水准测量精度进行水准测量,采用武汉测绘大学开发的“科普达控制测量数据处理通用软件包”进行平差计算,平差后每千米高差全中误差±0.18mm,满足规范要求。
【关键词】导线;控制网;平差
1、引言
按照《国家发展改革委办公厅关于编制小火电机组关停实施方案有关要求的通知》及黑龙江省发展和改革委员会有关会议精神要求,大庆油田电力集团对龙凤热电厂小机组关停,对大庆油田热电厂进行扩建,实施“上大压小”项目建设,共建设1台300MW供热机组。
该工程测区范围内有测量控制点4个,测11、测12、测16与测15。无法满足整个厂区测量控制的需要,按照《火力发电厂工程测量技术规程》要求,首级控制导线网不得低于一级。按照一级测量精度要求,布设测21、测22、测23和测24(B3)点。高程采用国家三等测量精度进行测量。
2、测区概况
2.1建设规模
本工程位于大庆油田热电厂东侧,凤阳路北侧,滨州铁路线南侧。拟在现有原3×200MW供热机组扩建端建设1×300MW燃煤供热机组,工程建设总投资为13.5亿元,占地面积4.50hm2。
2.2地貌形态
本工程地貌形态为松嫩平原,地势平坦,平均高程为144米至148米之间。占用地类主要为草地、荒地,属中温带大陆性季风气候,极端最低气温-36.2℃,极端最高气温可达38.9℃,年平均气温3.6℃。
3、技术依据
①《工程测量规范》GB50026-2007
②《火力发电厂工程测量技术规程》DL/T5001-2004
③《国家一、二等水准测量规范》GB/T12897-2006
4、测量控制网建立的实施方案
4.1平面控制测量设计
4.1.1踏勘、选点
结合总平面图的实际情况,1×300MW供热机组扩建工程占地面积比较小,各个单体工程比较紧凑。为了满足通视的条件,以及测量的需要,共选择测量控制点4个,分别位于热网首站东侧,集中控制楼北侧,脱硫综合楼南侧以及陶粒厂路西侧。见附图1:测量控制网点分布图。
4.1.2坐标系统
本平面控制网的坐标系统沿用原坐标系统,即采用建筑坐标系统,测区投影长度变形值不大于2.5cm/km。其中建筑坐标系和西安80坐标系换算关系是
4.1.3精度要求
平面精度要求按照一级导线的精度测量,最弱点相对于起算点的点位中误差不超过5cm。
mp=±=±
式中mp—点位中误差
ap—点位误差椭圆的长半轴
bp—点位误差椭圆的短半轴
mx—点位在x轴上的误差
my—点位在y轴上的误差
其中一级导线精度要求是,导线长度不大于2.6km,平均边长不大于200m,测角中误差±5″,测距相对中误差为1/30000。
4.1.4导线测量
平面起算以测11、测12两点为起算点,以测15、测16为附合点,对测10,测21,测22,测23以及测24(B3)进行导线测量,见附图1。
导线起算数据经实际测量计算附和要求,见表1:
通过对施工网点检测得上表得知,两点原平距与本次检测平距之差为1mm,边长相对中误差为1/310900,α1﹤α2,精度远远高于规范要求,符合一级导线要求。
导线测量使用leica TC1201全站仪(标称精度为1″及2mm+2ppm)进行观测,仪器对中误差为1.5mm;水平角测量,每站采用2测回,一测回内2C互差9″。将外业观测数据经校核无误后,输入计算机,利用武汉大学的“科普达控制测量数据处理通用软件包”进行平差计算,测角中误差3.4″,最弱边相对中误差1/72000,最弱点相对于起算点的点位中误差4.8mm,满足一级导线精度要求,满足施工放样要求。
4.1.5高程测量
本期工程厂区高程系统采用建筑高程系统,与一期高程系统一致,建筑高程与国家黄海高程系统关系为:H建=H黄+3.274m。水准测量按三等水准测量规范進行测量。参数满足规范要求,见表2:
表2:
可以看出,各项指标均满足三等水准测量标准,L=1.4km环形闭合差为8.1mm,远远高于14.6mm精度要求。
施工控制点高程测量采用B3为起点,连结测21、测22、测23,测10、测16、B3形成闭合三等水准网。外业观测借宿经校核无误后,使用平差软件进行平差计算,平差后每站高差中误差为±0.18mm,满足规程规定的±0.3mm的精度要求,见附图2。
其中环1闭合差W1=0.35mm
环2闭合差W2=0.46mm
环3闭合差W3=0.51mm
全中误差MW==0.18mm
式中MW—高差全中误差(mm);
W-环线闭合差(mm);
L-计算各W时,相应的路线长度(km);
N-闭合环的总个数。
5、测量成果
经过平差计算,测量成果见表3:
表3:
6、结束语
大庆油田热电厂“上大压小”扩建工程(1×300MW供热机组)的测量控制网的建立,为该扩建工程的测量轴线以及高程控制提供了足够的技术支持,同时取得了很好的效果,不仅满足厂区测量的精度要求,同时为下期扩建留下的施工控制网点,也为以后的电厂测量积累了经验。建议投产后,电厂要定期进行对施工控制网进行稳定性检验。
参考文献
[1]李清岳.《工程测量学》.2008年8月 测绘出版社
作者简介
黄付(1972.12-),男,黑龙江省大庆市,大学,工程师,主要从事工程测量工作。 |
|